삼성전자 '불산 누출' 중간 수사결과 발표…7명 입건(종합)

페이지 정보

본문

업무상과실치사상 혐의 우선 적용…환경·산업안전 위반은 공조수사중

최초 누출 원인 '밸브 이음쇠인 실링 노후화와 볼트 부식'

삼성 "유가족과 국민께 사과, 재발방지 최선 다하겠다"

(화성=연합뉴스) 이우성 기자 = 경기지방경찰청·화성동부경찰서는 삼성전자 화성사업장 불산 누출사고 중간 수사결과 발표에서 삼성전자 임직원 3명, STI서비스 임직원 4명 등 7명을 업무상 과실치사상 혐의로 입건했다고 26일 밝혔다.

경찰은 불산 누출의 1차 원인을 11라인 중앙화학물질공급시스템(CCSS) 내 불산탱크밸브의 '이음쇠 부분인 실링(고무패킹) 노후화와 볼트 부식으로 추정했다.

국립과학수사연구원 물리분석실 김의수 박사는 또 '배관을 이어주는 부품인 플랜지 연결 볼트의 불완전한 조임, 개스킷 삽입 작업 불량 및 재사용으로 인해 1차 보수작업 당시 교체한 밸브에서 작업 후 또 불산이 누출(2차)된 것'으로 분석했다.

그러나 경찰은 불산 누출량과 배풍기를 이용한 CCSS 불산탱크룸 내 오염물질의 외부배출 행위, 2차 피해 발생 여부 등 유해화학물질관리법, 대기환경보건법 위반 사항은 환경부 및 고용노동부와 공조수사 중이어서 밝히지 못했다.

업무상과실치사상 혐의로 입건된 이는 화성사업장 전무 최모(54)씨, 부장, 팀장 등 삼성전자 안전관리책임자 3명과 사업장 내 불산과 불산탱크 등을 보수 관리하는 협력업체 STI서비스 전무 최모(50)씨를 포함한 현장·안전관리 책임자 4명이다.

이들은 유해·위험물질인 불산 취급 및 관련 설비에 대한 관리 감독 태만으로 불산누출 주의 및 신고, 조치 의무 등을 위반한 혐의다.
 

삼성전자 불산 누출사고 국과수 조사결과 발표 (수원=연합뉴스) 신영근 기자 = 26일 오전 경기도 수원 경기지방경찰청에서 국립과학수사연구원 물리분석실 김의수 박사가 삼성전자 화성사업장 불산 누출 사고의 원인에 대한 조사 결과를 발표하고 있다. 경찰은 불산의 1차 누출 원인은 11라인 중앙화학물질공급시스템(CCSS) 내 불산탱크밸브의 이음쇠 부분인 씰링(고무패킹) 노후화와 볼트 부식으로 추정된다고 밝히고 불산 누출과 관련 삼성전자 임직원 3명, STI서비스 임직원 4명 등 7명을 업무상과실치사상 혐의로 입건했다고 밝혔다. 2013.2.26 << 지방기사 참고 >> drops@yna.co.kr http://blog.yonhapnews.co.kr/geenang


경찰 관계자는 "삼성전자 담당 사장도 피의자 조서를 받기 위해 소환을 통보했지만 아직 조사에 응하지 않았다"며 "혐의 적용이 가능하다고 판단되면 추가 입건을 검토하겠다"고 말했다.

불산 누출은 지난달 27일 오후 2시 11분께 11라인 CCSS에서 STI서비스 오후 근무자 정모(43)씨가 최초로 발견한 것으로 밝혀졌다.

이후 삼성전자 케미컬팀 11라인 담당자에게 유선 보고한 후 내산 봉투로 누출부위를 받쳐 놓는 임시 조치를 했다.

누출 사실을 최초 파악 후 10시간이 지난 다음날 0시13분께 11라인 파트장인 STI서비스 박모(34·사망)씨 등 3명이 누출 부위인 밸브 교체작업에 착수, 오전 3시 21분께 1차 작업을 마친 것으로 드러났다.

밸브 교체 후에도 불산이 계속 누출되자 오전 4시 36분께 박씨 등 4명은 추가 보수작업을 벌여 오전 6시 31분께 2차 작업을 마무리했다.

1시간여 뒤 박씨는 목과 가슴에 통증을 호소해 동탄 성심병원을 거쳐 서울 영등포구 한강성심병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 오후 1시께 '불화수소산 중독'으로 사망했다.

함께 보수작업에 투입된 다른 작업자 4명은 28일 오후 수원 아주대병원에서 치료 후 귀가했다가 오후 10시께 한강성심병원에서 입원해 치료를 받았다.

삼성과 STI서비스는 28일 오전 5시 52분께부터 총 9대(대형 2대, 소형 7대)의 배풍기를 CCSS에 설치해 이중 8대를 가동, 중단, 자리 옮김을 반복한 뒤 오후 5시59분께 철거한 것으로 드러났다.

CCTV 녹화기록 분석결과, 불산 가스로 추정되는 물질의 외부배출을 위해 오전 5시 52분께 STI서비스 파트장 박씨(사망)가 CCSS에 배풍기를 설치하고, 오전 6시 56분께 삼성전자 환경안전팀 소방대원이 CCSS 입구로 대형 배풍기를 이동시키는 모습이 확인됐다.

경찰은 "불산 누출량, 배풍기를 이용한 불산가스 외부배출행위, 2차 피해 발생 여부 등은 환경부 한강유역환경청, 고용노동부 경기지청과 공조수사 중"이라며 "위법사항이 드러나면 입건된 사람들의 혐의 추가는 물론 입건 대상자가 추가될 수 있다"고 말했다.
 

삼성전자 불산 누출사고 당시 상황 (수원=연합뉴스) 신영근 기자 = 26일 오전 경기도 수원 경기지방경찰청에서 삼성전자 화성사업장 불산 누출 사고에 대한 중간 수사 결과 발표에서 공개된 사고 당시 상황. 지난 1월28일 오전 사고 현장에 설치한 대형 선풍기가 가동되고 있는 모습. 경찰은 불산의 1차 누출 원인은 11라인 중앙화학물질공급시스템(CCSS) 내 불산탱크밸브의 이음쇠 부분인 씰링(고무패킹) 노후화와 볼트 부식으로 추정된다고 밝히고 불산 누출과 관련 삼성전자 임직원 3명, STI서비스 임직원 4명 등 7명을 업무상과실치사상 혐의로 입건했다고 밝혔다. 2013.2.26 << 지방기사 참고 >> drops@yna.co.kr http://blog.yonhapnews.co.kr/geenang


경찰은 불산사고를 안전의식 해이, 관리감독 소홀, 안이한 사후 대처 등이 복합적으로 작용해 발생한 것으로 판단했다.

삼성전자는 "사고 발생에 대해 유가족과 국민들께 사과드리고, 이를 계기로 재발 방지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 